蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 679 個
工控威望: 6016 點
下載積分: 4079 分
在線時間: 580(小時)
注冊時間: 2011-03-09
最后登錄: 2025-08-07
查看huiming的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-01-15 09:42
圖片:
圖片:
三菱先入先出控制手臂執行動作問題, 如圖有六個測試站,每個測試站有OK 和NG信號給PLC。對應X0---X13。如果同時兩個測試站給信號怎么處理,如圖,附件是程序。
附件: FX3U 先入先出指令.rar (161 K) 下載次數:102
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
士林變頻器代理 18312516885
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1300 個
工控威望: 6131 點
下載積分: 56509 分
在線時間: 1138(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-08-12
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-16 08:01
1.試就知道。
2.理論上,最後一個訊號執行。
3.為預防此狀況,先設定優先順序。
  例:
  Test1 執行,2、3、4、5、6不執行。
  Test2 執行,3、4、5、6不執行。