亚洲欧美色?文字幕在线,男生插入女生下面的网站,免费看一毛一级毛片视频,国产国语自产精品视频一区

xingzb2
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 698 個
工控威望: 1020 點
下載積分: 1360 分
在線時間: 953(小時)
注冊時間: 2015-07-11
最后登錄: 2025-07-19
查看xingzb2的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-23 21:13
自動生產線300kw,其中有5個中頻電源,17個400w的伺服,1個150w的變頻器,有20個模擬量信號的讀取寫入,獨立運行模擬量讀寫還算穩定(數字199-201之間)。
當另外一條線路上的電阻焊機啟動后,進行斷續焊接作業。問題來了,模擬量的讀寫就不穩定了(大約180-215),有時甚至更多。
大家遇到過類似的情況嗎?(一臺設備運行會影響另外一臺設備,)
請問大家都是怎么解決的?
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1019 個
工控威望: 2700 點
下載積分: 22881 分
在線時間: 278(小時)
注冊時間: 2013-03-30
最后登錄: 2025-06-07
查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-24 15:00
都是大神啊,學習了
工控人加油