樓主  發表于: 2017-11-04 16:57
我用CJ2M的CPU上的串口和NB10W觸摸屏通訊,
買了一根九針二頭都是針的串口線,把CJ2M和觸摸屏的串口一連接起來,
設置如下圖,感覺 是沒有問題,可是為什么沒有通訊上?

不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2119 個
工控威望: 3042 點
下載積分: 25401 分
在線時間: 1518(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2025-07-26
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-04 22:04
看下你的串口接線圖 觸摸屏的發送和PLC的 接受接  觸摸屏的接受和PLC發送接 觸摸屏的地PLC串口的地
剩下的就是參數的問題了