亚洲欧美色?文字幕在线,男生插入女生下面的网站,免费看一毛一级毛片视频,国产国语自产精品视频一区

恍然如夢
學海無涯
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 105 點
下載積分: 749 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2017-09-05
最后登錄: 2025-05-17
查看恍然如夢的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-11 22:56
一對并聯的指令先執行哪一條,還是同時執行,這2條指令的輸出口不同
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2118 個
工控威望: 3041 點
下載積分: 25399 分
在線時間: 1517(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2025-07-21
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-14 15:00
敝人給你答案  看來PLC基礎沒學好
PLC掃描是雖然是從上到下 從左到右 但是你的前面的條件是共用的 輸出是同時的
為什么? 因為PLC在完成一個掃描周期后輸出,然后再掃描再輸出
至于有人問 程序不是先掃描到的先輸出嗎?
我給你的答復是 掃描是有先后 掃描后同時輸出結果 記住 是同時輸出結果  你的前提條件是一個 所以輸出不分先后。
如果前面的條件不相同  輸出結果可能就不會同時 除非在同一個掃描周期內兩個條件是一樣的  若不然 即時是感覺上條件是同時通的,它兩未必在一個掃描周期內都是通的 因為掃描時間太快 如果時間可以放的很慢 你就看出來的 感覺往往不一定是正確的。
項目、視覺、通訊QQ3515716