亚洲欧美色?文字幕在线,男生插入女生下面的网站,免费看一毛一级毛片视频,国产国语自产精品视频一区

我好像是
大波就是我
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 309 個
工控威望: 610 點
下載積分: 1407 分
在線時間: 501(小時)
注冊時間: 2012-12-09
最后登錄: 2025-07-05
查看我好像是的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-04 17:15
PLC是三菱FX 3U  寄存器D54。只要是PLC一運行就一直是0。無法寫入數據。PLC拔到停止就可以寫入數據。
程序里面D54沒有其他用,也沒有上位機連接PLC。
PLC清除內存也一樣,關鍵以前D54是可以正常寫入讀取。現在不知道為啥不行了。
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2025-04-28
查看wu32u2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-04 17:30
有沒有連觸摸屏?觸摸屏故障也可能會強制寫入數據到PLC,反過來有時候PLC異常也會導致觸摸屏顯示異常,程序發上來看看唄。