如題,我是將普同的24V的接近開關接到X0,X0每導通一次就用C20計一個數(計算步進電機旋轉的圈數)。 原來1分鐘計30-60個數,1秒鐘大概計0.5-1個數。 現在要求轉速提高,1分鐘需計200-300個數,1秒鐘就要計3-5個數。 剛開機還沒什么問題,計到100多時就發現接近開關有時不會閃。 這是PLC計數器的問題還是接近開關的問題? 或者這種計算圈數的不用接近開關也可以? 請各位不吝賜教! 謝謝! |
---|---|
|
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
![]() |
光電開關的響應頻率一般在1khz以上,你這個計數沒有問題,改用高速計數就可以了。 三菱的X0對應C235,X1對應C236,X2對應C237。 |
---|---|
|
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
![]() |
圖片:
![]()
1.可以將計數輸入到X0和X1,然后監控這兩個計數值是否一樣,如果一樣就是接近開關的問題,如果不同就是就是高速計數的問題,就要更換計數方式。 2.其他方式測試轉速也麻煩,有轉速表也可以使用編碼器,不過方便還是這種。。。 3.還可以試一下SPD指令。 |
---|---|
|