樓主  發表于: 2017-07-28 15:14
現在用了一個fx3u-4ad的模塊,接的是4-20ma的壓力傳感器,傳感器的量程是-0.1-1MPa,可以用PLC正確讀出壓力值嗎?有人說必須用-20-20ma的輸入值才可以讀負值 的量程,這個說法對嗎?
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 2022 點
下載積分: 3527 分
在線時間: 1068(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-08-12
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-29 10:53
引用
引用第6樓wu32u2于2017-07-29 07:46發表的  :

就是這樣。加個初始值偏移調零就完美了。

好像還要調一下中間值 不然 斜率就變了
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 2022 點
下載積分: 3527 分
在線時間: 1068(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-08-12
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-07-29 10:54
負值就 負值處理啊只要對應關系能對就可以了  我上次也遇到這種情況 最近直接就用負值處理了 好像是感應器的輸出信號反了