樓主  發表于: 2017-07-12 09:23
PLC:FX3U           模擬量模塊FX2N-2DA            伺服器:MR-J3-40A
IOUT-------COM短接,VOUT------27TC(伺服),COM------28LG(伺服)。
程序與手冊一樣,導入PLC。
LD--M8002------(MOV K10 D100)
                       ----(MOV K3000 D101),
目的:D100與D101切換時輸出兩種不一樣的轉矩、
驗證結果“失敗 ”
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3896 個
工控威望: 4351 點
下載積分: 145468 分
在線時間: 6707(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2025-07-06
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-12 10:37
IOUT 跟 V+OUT接一起把
走4-20mA
努力~學習