亚洲欧美色?文字幕在线,男生插入女生下面的网站,免费看一毛一级毛片视频,国产国语自产精品视频一区

zmrs163
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 404 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1550 分
在線時間: 337(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2025-07-18
查看zmrs163的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-27 08:23
用的是485BD板用RS指令進行通訊,同樣的接線用專用指令就可以寫和讀,程序幾乎就是照搬樣例的,讀的燈都不亮,站號也沒有設置為0,可能是什么方面的問題
wilson
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 96 點
下載積分: 576 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2016-08-27
最后登錄: 2017-10-14
查看wilson的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-27 22:51
你可以使用串列軟體看PLC發出的封包是否正確符合MODBUS格式
如果不符合則是程序有問題,如果符合格式則請檢查變頻器的串列格式是否正確??(Baud Rate...等)