樓主  發表于: 2017-03-26 18:34
近期在維修一個三菱變頻器型號是FR-A540-2.2K,變頻器無輸出,也不報警。改為面板操作,也是一樣。PR79改為2,也是無法啟動。SD-STR啟動,2,5,10,接人電位器。測量3120無輸出。請高手請教一下,謝謝
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 10902 分
在線時間: 3591(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2025-07-29
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-26 19:26
看說明水里面參數,是對比,如果不行的話,恢復出廠參數,在設參數。