我是用的溫控器PID控制電力調整器(可控硅)來加熱的,客戶要求加熱管損壞后有指示燈提示。
現在糾結的是,唯一可以想到的辦法就是檢測電流,如果加熱時沒電流就認為是斷路了來燈光提示。但保溫時同樣沒有電流,怎么來區分正常的沒電流和斷路?
求教各位了,最好發圖說明。
leechonghua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 764 個
工控威望: 1858 點
下載積分: 2314 分
在線時間: 1068(小時)
注冊時間: 2011-06-01
最后登錄: 2025-07-17
查看leechonghua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-25 08:51
不知你的電力調功器是過零觸發還是移相觸發。過零觸發保溫有電流,移相觸發保溫可能無法測電流
樓主留言:
我也不清楚,你是什么思路?說一下。