成人精品免费看,大鸡巴插的她嗷嗷叫视频,老熟妇grαnnyhd,我干网日日日日日日日日

鬼畫符
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 101 點
下載積分: 624 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2016-05-26
最后登錄: 2019-08-03
查看鬼畫符的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-02-25 09:02
PLC類型FX3U,溫度讀取模塊FX3U-4AD-TC-ADP,2塊,在使用過程中出現如下情況:在同1個模塊上,CH1,CH2,CH3,CH4都接上K型熱電偶,CH2,CH3,CH4通道上的溫度總是在波動(讀取平均次數256),跳動如下:170,172,171,170,172,171.。。。(℃)。將CH2,CH3,CH4,同上的熱電偶依次拿掉并短接對應通道后,發現只有將CH4通道短接后,溫度不波動,且溫度顯示下降30℃(被測溫度基本未變化)。個人認為CH4,對CH2,CH3產生干擾,就像是把CH4的mv電壓加在了CH2,CH3上,請各位大神看看,該如何解決。使用時,CH1~CH4都需要測溫度!

定陶县| 伊春市| 湖口县| 安庆市| 霍山县| 县级市| 昭觉县| 万山特区| 井陉县| 长武县| 乐清市| 女性| 鲁山县| 柯坪县| 宁国市| 四川省| 酉阳| 灌南县| 枣阳市| 甘孜县| 布尔津县| 青冈县| 闸北区| 连州市| 民县| 噶尔县| 温宿县| 昭苏县| 平昌县| 连州市| 宜兴市| 灯塔市| 房产| 互助| 安乡县| 吴桥县| 江口县| 长治县| 澄迈县| 富蕴县| 汤原县|