使用5個OMRON PLC輸出模塊OD263串在一起,在軟件上將其中一個模塊上的輸出口更改到另外一個模塊上,為什么會影響到旁邊的輸出模塊的輸出口工作,導致這些輸出口只有輸出信號燈亮,但沒有輸出信號?
TRIO 三菱 歐姆龍
asmoshd
級別: 家園常客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 516 個
工控威望: 607 點
下載積分: 33716 分
在線時間: 411(小時)
注冊時間: 2008-08-05
最后登錄: 2025-07-12
查看asmoshd的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2017-02-14 19:13
如何想不影響,每個槽位置都需要定義。如果不定義,后面是跟隨連續(xù)的。