級別: 略有小成
![]() |
基恩士PLC用ML16V總線控制45個軸,每三個軸一組為一工位,每個工位走500個點位(相當于配方)。 觸摸屏上可輸入和查詢每工位三軸坐標,觸摸屏程序在PLC里已經寫好。 現在自動程序同時運行15個工位,變址寄存器(Z1-Z10)不夠用,請問有什么方法可以同時運行,變址寄存器只有10個。求解決思路,謝謝! 控制軸中有轉矩控制,只能用ML16V和一個PLC。這是基本條件。 |
---|---|
|
uthman
QQ:3749615
級別: 家園常客
![]() |
工位完成后你是用中斷去處理?用中斷可以在中斷里進行字移位(占用雙倍地址)觸摸屏D0-D499,bmov d0 d6000 k500,定位完成移位執行 DSFR D6000 k500。 不是中斷的話變址可以重復使用。(相當于變址退避功能) ld sm400 mov d0 z0 軸1程序 mov z0 d0 ld sm400 mov d1 z0 軸2程序 mov z0 d1 …… |
---|---|
本帖最近評分記錄: |