蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

218hty
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 513 點
下載積分: 1622 分
在線時間: 512(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2025-07-21
查看218hty的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-11-02 21:58
是不是將互感器的的S1與S2并接起來接電流顯示表。這樣接法對嗎?
gaoshenghua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 213 點
下載積分: 8516 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2014-04-13
最后登錄: 2021-07-24
查看gaoshenghua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-03 14:41
電流表互感器應另外加裝,不能和電度表混用。
gaoshenghua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 213 點
下載積分: 8516 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2014-04-13
最后登錄: 2021-07-24
查看gaoshenghua的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-11-03 14:46
6樓是正確接法,可把電流表串接在回路中。