![]() 三菱PLC 晶體管輸出 控制airtac電磁閥的線圈(DC24v 3w) 你們是怎么做? 直接接電磁閥 ?加中間繼電器轉一次? 還是如下圖加保險? |
---|---|
|
1935807118
級別: 家園?
![]() |
反正我是從來不轉的,晶體管輸出的直接控制DC24V 3W的電磁閥,如果都要轉的話,一臺機有時上百個電磁閥,轉起來我會瘋掉的,一般我廠里幾十臺自動機一年也難得壞幾個點。 |
---|---|
|
1935807118
級別: 家園?
![]() |
并且一旦全部輸出控制電磁閥都要經過中間繼電器轉下的話,整機的運行效率也會有所下降的,感覺為了保護幾個點不被外部短路而燒壞,最終付出的代價有點得不償失了。 |
---|---|
|
1935807118
級別: 家園?
![]() |
我廠里幾乎所有的設備不管需不需要高速脈沖輸出都是選用MT,因為MR的很難長時間的高頻率的動作,我曾經也用過MR的,但很不幸的是,新的原裝正品MR輸出的PLC很難堅持3個月不壞點的,換了MT的之后,一年也難得壞一次點。我們廠的設備大多數都是氣缸,一般都是1秒鐘左右動作一次,趕貨的時候都是連續1個月每天24小時工作。 |
---|---|
|