三菱觸摸屏GOT數值輸入D11,表示變頻器的頻率f,0~50Hz,GOT連接PLC,PLC模擬量輸出模塊輸入范圍0~4000,輸出4~20mA到變頻器。

      觸摸屏GOT數值輸入為模擬量,先轉換為數字量:D11 = D11÷50×4000,然后D11經模擬量模塊輸出到變頻器,就是實際需要的頻率。

請問各位大俠,這個過程是這樣計算嗎?有什么問題?
子非魚
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 589 個
工控威望: 2145 點
下載積分: 2258 分
在線時間: 720(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2025-07-07
查看小八哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-07 07:35
你這智商啊  就沒想過有小數點嗎  一般都是50.0 你可以50.00hz   數據不變  小數點 后移  這下 好算了嗎