歐姆龍pLC定時器和計數器都有用兩種方式表示,BCD和Bin,搞不懂干嘛要兩種方式,能舉個例子么?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6815 個
工控威望: 38419 點
下載積分: 11678 分
在線時間: 9724(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-07-29
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-23 08:34
因為很久很久以前,用戶需要外接一個8421計數器來設定定時時間,這樣顯然BCD碼要方便一些。

后來大家用觸摸屏了,BCD碼反而沒有BIN方便,但是那么多早期程序怎么辦呢?

所以歐姆龍在新機種里面采用了一個折中的方法,就是BCD,BIN都可以作為定時器的設定值使用。