樓主  發表于: 2016-06-16 09:27
最近生產線上松下A5伺服干擾嚴重,監控脈沖接收信號,上位機沒發送信號,驅動器就收到信號而且慢慢增加,導致誤差很大,后來把驅動器信號接收端接地線拆掉就好了,現在相當于屏蔽線沒有接地。請問,伺服信號屏蔽線是單端接地好,還是雙端接地好,還是不接地。
xinpingliu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 326 個
工控威望: 478 點
下載積分: 4000 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2012-03-05
最后登錄: 2022-07-03
查看xinpingliu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-16 16:58
重要的是把相關的所有設備連起來接地。