fa379163408
級別: 正式會員
![]() |
各位大神,我是新手。∥椰F(xiàn)在在嘗試通過SC09數(shù)據(jù)線讓PC與PLC(fx2n)進行串口通訊,我的PLC程序是設(shè)置D8120=6082H,D8121=0H,D8129=K0,F(xiàn)在我通過串口通訊助手發(fā)送05H給PLC,返回都是15H,查了一些資料,都沒有確切的方法。想請教下我這樣做有沒有問題,沒有問題的話又是哪里出錯了 |
---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
![]() ![]() |