公司現在的10000v變壓器;電壓在中間位置;出來的電壓為400v,每天的用電量在70000度左右;如果把變壓器的電壓調到正百分之5的檔;相當于提高了20v電壓為420v;這樣的話用電量能不能下降一點;謝謝各位解答; |
---|---|
|
老兔子
級別: 家園常客
![]() |
而且由于電壓升高了20V,負載還會消耗更多的電能。 理由就是所有負載的阻抗都是固定的,你電壓升高了,電流也肯定同時升高,那么電壓、電流的乘積(功耗)也會升高。 還有一個危害就是你升高了電壓,超過負載的額定電壓10%以上時,負載的壽命也就會下降,嚴重的話很快燒毀損壞。 再一個就是你的400V電壓本來就已經超過額定電壓380V的5%,你再升高到420V,那就已經超過額定電壓的10%以上。 |
---|---|