亚洲欧美色?文字幕在线,男生插入女生下面的网站,免费看一毛一级毛片视频,国产国语自产精品视频一区

何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13622 分
在線時間: 506(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2025-07-16
查看何工控學的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-01-22 17:00
各位大師:請問一臺55KW電機空壓機改成變頻器控制,需要注意哪些數據,一般增加畫面顯示,要哪些畫面,我的想法是:畫面按原機畫面顯示,就是報警,運行情況,參數設置,運行時間等,還可以變頻柜與原機柜運行選擇。還請有經驗的大師指點。謝謝了!
leechonghua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 764 個
工控威望: 1858 點
下載積分: 2314 分
在線時間: 1068(小時)
注冊時間: 2011-06-01
最后登錄: 2025-07-17
查看leechonghua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-23 10:29
壓力PID和工頻變頻切換電路,注意螺桿機的最低轉速,過低影響螺桿潤滑!!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(何工控學)