現在用 FX3U    485  BD板  與外部 多個設備通訊  用 RS 指令無順序協議 怎樣設置從站地址啊   如果不用怎樣確定是發送到哪個從站 我看教程 只發送了兩個字  通訊還 成功 了 怎么回事
[ 此帖被liangsiyue在2015-11-05 12:53重新編輯 ]
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1150 個
工控威望: 1357 點
下載積分: 27325 分
在線時間: 320(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2025-07-09
查看rongbing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-25 07:29
RS指令是數據傳送指令,第一位是起始符,第二位就是站號,第三位是功能碼,第四位是參數地址,第五位是數據內容,第六位是結束符,也就是說,起始位,數據位,奇偶奇偶效驗,停止位。D8120是通訊格式設定,