kaixinxiaogg
級別: 探索解密
![]() |
臺達ASD-A2-0421-L的驅動器 ECMA-C10604SS的電機。西門子PLCcpu224 xp 給了脈沖信號沒有用,給PLC斷電后給驅動器接上使能信號會有脈沖信號,而且馬達也會微小角度的轉動。求大神幫忙解決 |
---|---|
|
leechengyu
級別: 略有小成
![]() |
37接 PLC的方向控制訊號,41接PLC的脈衝訊號, 36與43不用接 PLC是PNP輸出,35接0V;PLC是NPN輸出,35接+24V |
---|---|
|
leechengyu
級別: 略有小成
![]() |
你原本的接法是對的,我的手冊是舊版,沒有PNP的接法;剛剛上官網確認,ASDA-A2今年7月有更新手冊,新版手冊上就有一樣的PNP接法;不過比對後發現其內部電路應該如此圖: 此驅動器原本應該只支援NPN的接法,要用PNP就需要外接1K歐姆的電阻~ 如果先不接36,37,41,43這幾點的線路,伺服使能後還會慢慢轉動嗎? |
---|---|
|