接完之后,現在給后面一個PLC柜子斷電,前面的那個PLC信號會一直有,是不是有干擾啊這樣接,要不要也把24V也要短接起來.
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1596 個
工控威望: 1818 點
下載積分: 6372 分
在線時間: 694(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-07-09
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-08 10:50
就像10樓說的一樣,不管你用幾個電源,只需要0V并接就行了,24V不能并接,這樣不管你用哪個電源的24V都可以