[attachment=139441] cpu為cpu 317-2 dp 接口模塊為im151-1 high feature,通過profibus線連接(bus接的都是進口,都打到on開關,用萬用表量電阻線是通的),現在在s7-300軟件上根據硬件的型號進行組態(型號對了好幾遍了絕對是正確的),硬件組態download到1.cpu后cpu顯示sf ,bf2報警2.im151-1模塊sf bf報警(顯示bf報警,過幾秒后sf bf一起報警)3PM-E模塊sf報警
請教各位這到底是哪里出了問題?