樓主  發表于: 2015-07-15 15:57
各位大俠:
        小弟最近要做一套系統,以前沒用過三菱PLC。現在做了一套選型:看看有無問題?
    主體:FX3U-80MT  
擴展模塊:FX2N-48ET-D
                  FX2N-48ET-D
                  FX2N-16EX
                  FX2N-16EX  
                  FX2N-16EX
通訊擴展:FX3U-USB-BD

這樣PLC本體上就有一個USB口和一個本身的串口。
我想知道:哪個口和電腦連接下載程序和監控程序?哪個口連接三菱GOT-SIMPLE?
分別要購買何種電纜??
我的意思兩個口能同時用??這樣調試的時候就不用來回拔插了
                
                            小弟在這里感激涕零!
petercai
三菱授權代理商
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 254 個
工控威望: 615 點
下載積分: 2325 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2014-11-12
最后登錄: 2025-07-17
查看petercai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-15 16:54
可以的,USB口用來下載程序用,本身帶的422口和GOT-SIMPLE連接通訊
本公司主要從事三菱電機工業自動化(FA)產品的市場推廣、營銷和技術支持,本公司為三菱電機的授權代理機構。歡迎新老客戶來電咨詢: QQ:1241522406  13618657561上海制菱實業有限公司