蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

andyyyyy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 114 點
下載積分: 571 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2015-03-27
最后登錄: 2016-04-27
查看andyyyyy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-10 21:41
我想請教大家一個問題:為什么每次手動啟動馬達后,后面都要加一/兩條脈沖臨界(A541.08 / A541.09)程序?
qfgkr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 319 點
下載積分: 2214 分
在線時間: 143(小時)
注冊時間: 2011-08-15
最后登錄: 2025-06-05
查看qfgkr的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-21 17:09
可以不加!通過程序判斷限位Sensor狀態,當限位Sensor 被感應時,觸發INI指令,直接停止脈沖輸出,給出撞極限報警就可以了!A541.08和A541.09是PLC給定的限位感應觸發輔助繼電器區!