匯川H2U-2416MR-XP,COM2口能否用RS指令通信?我用了COM1通信是用的19200的波特率用RS指令通信.可COM2要用9600的波特率用RS指令通信?可COM2通信不行,COM1可以,請大神們指導一下!有用到過C0M1,COM2RS指令通信的給點建議,謝謝!大神們都沉默神馬都是浮云!已搞定謝謝兄弟的回答!
[ 此帖被劉特斌在2015-06-29 10:22重新編輯 ]
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1956 個
工控威望: 2109 點
下載積分: 11179 分
在線時間: 859(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-07-18
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-26 10:23
可以啊 直接系統參數里設置一下就好了 最方便
本帖最近評分記錄: