控制你的人生
級別: 探索解密
![]() |
松下A5伺服電機接通29腳srv-on(伺服ON輸入)后自轉是什么原因,是新的,沒給驅動器什么驅動信號就轉,以前用的也是新的沒有這個現象。是速度模擬控制的。怎么辦呢? |
---|---|
|
cwxok
級別: 論壇先鋒
![]() |
每次對這些什么都不懂,又熱心腸誤導人的,不知是笑還是哭!所有伺服模擬量控制都有零飄,伺服都有個參數給你調零飄! 樓主留言:我把零漂參數都調為0了,還是要轉。 |
|
---|---|---|
|