1.我這里用電流互感器,一般只穿過一條線,如果同時穿多條線,是否能測這幾條線總的電流?這樣準不準?
2.如果測量的電流超過電流互感器的最大一次電流,例如我用50/5的套入過100A電流的線,會對互感器有什么影響嗎?
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1216 個
工控威望: 1762 點
下載積分: 7606 分
在線時間: 586(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-08-12
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-13 23:19
樓主問題,1樓回答正確
7樓兩圖一樣的
吉圓電氣 QQ751673698