我從FX3U-4AD-ADP模塊中讀取到4-20Am相對應的數值,請問怎么把得到的數值轉化為我需要的實際壓力值 比如我讀取到的數值 D8280 為400 并且400有些波動 需要使用到哪些指令來轉化成壓力值 計算時是不是涉及到小數 懇請高手指點 |
---|---|
|
工控無涯
和則共立,合則共利!
級別: 工控俠客
![]() |
三菱應該線型轉換指令,,直接轉就行了,,打個比方:4-20MA對應他的數值是0-1000,而量程是0-100KG。那400這個數值用直線轉換后=100*(400/1000)=40KG 此時測量到的實際壓力就是40kg,,如果精確到小數點的話就用浮點數指令。。 |
|
---|---|---|
|