aierjet
級別: 探索解密
![]() |
光柵尺是24V TTL信號 有 A、B、RI三路輸出信號 RI 是零位信號 用的是高速計數器C252 A、B、RI、三路信號分別接了 X0、 X1 、X2 。 光柵尺的行程是從-45mm到100mm 現在問題是斷電以后 PLC會保存斷電時的位移數據(如在位移-45mm的時候斷電) 在下一次上電前 光柵尺的實際位移出現變化(如實際位置在100mm的位置了),但是開機上電的時候 會將(-45mm)當成現在的位移 因為PLC保存的數據是(-45mm)。 這樣觸摸屏上顯示的數據就會出現錯誤 如果光柵尺上升 數據就會出現 從-45mm到-190mm的變化。 反正是每一次開機的時候的數據會以上一次斷電時的數據為基準 上升減小 下降增加 這就相當于 位移0 mm不穩定 是變化的 不知如何解決了 光柵尺的 零位信號線RI 接上和取掉對數據沒有影響 之前PLC程序中是 用RI零位信號來復位C252的不知道這樣用是否對 如何理解這個零位信號 在PLC程序中如何用 求大神幫幫忙看看如何解決 謝謝 |
---|---|
|
lijinniu
級別: 工控俠客
![]() |
你可能是把C252的數據傳送到一個斷電記憶的寄存器了。然后用這個寄存器來做的運算。你應該在上電的時候把這個寄存器的值再傳送給C252就可以了。 |
---|---|
|