蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

liupei1899
三人行必有我師
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 449 點
下載積分: 13579 分
在線時間: 370(小時)
注冊時間: 2010-03-28
最后登錄: 2025-05-27
查看liupei1899的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-01 23:28
請問在步進程序中,可否使用該步狀態繼電器的上升沿指令?例如在S2步‘使用LDP S2   SET Y0 謝謝
gdj-gdj
每天進步一點點!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 398 個
工控威望: 7067 點
下載積分: 136953 分
在線時間: 1575(小時)
注冊時間: 2013-10-12
最后登錄: 2025-07-26
查看gdj-gdj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-03 13:12
使用是可以的,但是效果絕對不盡人意。我覺得你可以在梯形圖程序里面用上一步的下降沿或者是S2的上升沿去驅動Y0,效果與在步進里面是一樣的。