圖片:
我把程序改為這么簡單了才發現,我置位的是S0.1,寫的是S0.2,一上電Q0.0就會有輸出,為什么?把SM0.0改為I0.0就是I0.0得電就有輸出,這和三菱的步進指令相差真大呀,高手們這是怎么回事呀
gxrudder
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 202 點
下載積分: 2407 分
在線時間: 731(小時)
注冊時間: 2013-08-04
最后登錄: 2025-07-26
查看gxrudder的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-28 18:56
sm0.0一上電就是接通的,手冊里說的很清楚,(編程軟件的幫助里也說得很清楚)