akang8612
級別: 略有小成
![]() |
兩臺控制柜并排放,一臺控制3個90KW水泵,軟啟動。 另外一臺控制10來個小電機,300 PLC 。 3個軟啟動都有4-20MA 信號輸出(水泵的電流) PLC讀取后在屏里顯示,還有一些流量,壓力,的模擬量。 現在的問題是,運行中,電流,壓力,流量都正常 偶爾就會出現一個壓力和一個流量達到最大值,而且會維持這種狀態,出現這種情況的是隨機的,沒有找出規律性 這個壓力和流量在300 PLC 的同一個模塊上,兩個挨著。 [ 此帖被akang8612在2014-07-01 13:16重新編輯 ] |
---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
![]() |
還有個方法你可以試試!在控制模擬電壓的線上加裝磁環!祝你好運! |
|
---|---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
![]() |
磁環大小需要查看一下你那信號線的直徑,一般需要在磁環上繞個3圈以上,你就看看那個磁環能否穿過該線就OK!!!其他沒什么要求!祝你好運! |
|
---|---|---|
|