眾所周知 只要在屏里設置D儲存器的范圍~如 MOV  K常數 D儲存器      
通過改變K里的常數就能跳出指定的畫面!~但是D儲存器如何讓在屏里設置啊!~請高手指點!~
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6815 個
工控威望: 38419 點
下載積分: 11548 分
在線時間: 9722(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-07-25
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-25 06:32
作為富士專業人士告訴你,富士單單通過改變畫面編號是無法切換畫面的。

正確的做法是:
第一步:將畫面編號送入讀入區地址的N+2中,如果你的讀入區地址為D0,那么就送入D2中。
第二步:給D1的第14位一個上升沿觸發,以強制更新畫面。
第三步:比較寫入區地址N+2,例如你的寫入區地址為D50,那么就比較D52中的數據和第一步送入的數據是否一致。一致則表明畫面更新完成,不一致的話就自行做處理。

一般只要完成上述2步就可以了,當然,優秀的程序員會考慮第三步以確保程序不會出錯。

在連接機器設定:



Good Luck~