如題 : 是否有人作過此種通訊連線過 CPU : Q03UDECPU 內建乙太網路 HMI : PWS6620S-N PLC 跟HMI 的相關參數設定為何??? 謝謝告之。 |
---|---|
|
iteerh
級別: 家園?
![]() ![]() |
謝謝, 人機是hitech的 因為诵PLC的選項,QNU,但又有跨機跟非跨機,所以才搞不懂。 |
---|---|
|
iteerh
級別: 家園?
![]() ![]() |
有問了呀,有教方法 只是一樣不行 PLC 設了IP 192.168.1.10 DUP MC protocol 401 人機設定 選 Q 系列 Q71E1 ETH 站號 0 IP 192.168.1.10 端口 1025 使用跳線的網路線。 |
---|---|
|
iteerh
級別: 家園?
![]() ![]() |
有測試過 人機ok ,plc ok 人機必須選 Q 系列 Q71E1 ETH ,才有端口設定 1025 若選 Mitsubishi MELSEC-QnUD(CPU) 則無端口設定。 大哥有認識的人使用過這樣子通訊嗎?? 謝謝回復教導 |
---|---|
|