1近日有一套設備,為仿某公司的.控溫為內加熱,不受環境溫度影響,
調試近一月,PID參數已試過好多種方法,但溫度只能做到4度左右.儀表為SIMANDEN   FP93,三區控溫.
2客戶原設備為山武DCP31儀表控溫,但PID參數作用不明顯,出廠參數就可以實現100至1650度任意曲線控溫,偏差小于1度
問了山武技術,拒不道 出其中奧秘.
3本人在想是不是好的儀表不用調試PID就行,差的不論怎調都不行喲.
4是否有同行,或高手也有類似經歷,可否指點一二,深表謝意
wanghao
不積跬步,無以至千里
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 1318 點
下載積分: 954 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2009-12-28
最后登錄: 2024-05-23
查看wanghao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-19 22:48
應該不會的,一般的表PID控制都能在一兩度的范圍之內的,,關鍵是P, I ,D 三個關鍵的參數一定要設置對,好好地對照pid口訣來調整應該不是什么問題的。