樓主  發(fā)表于: 2008-06-03 08:52
有誰用過Modbus轉Profibus DP的轉換器?請教一下如果有好幾臺支持Modbus的儀表想和支持DP協議的PLC通訊,是需要每臺儀表用一個轉換器還是幾臺用一個轉換器就可以了,轉換器可將Modbus的地址轉換為DP的地址嗎
silky
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 429 個
工控威望: 325 點
下載積分: 1584 分
在線時間: 1071(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-07-31
查看silky的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2008-06-03 10:48
應該每臺儀表用一個轉換器,轉換器可設置將Modbus的地址轉換為DP映射的地址。