     最近接個單子要做微動開關的壽命測試機,就是按壓開關,檢測開關的通斷次數(壽命),按自己的想法,就是把開關當啟動開關用,一端接GND,一端接PLC輸入,導通,計數一次。但是這樣心里感覺有點太簡單了。哪位之前做過,提供點思路。
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2878 個
工控威望: 4509 點
下載積分: 223209 分
在線時間: 3250(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-08-03
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-05 15:53
你這樣的檢測只能是檢測其機械壽命,你還應該要檢測其觸點壽命!至于這樣檢測觸點壽命你懂的!!
樓主留言:
真誠感謝!真是沒有思路,還望兄長不吝賜教