動作說明:開機: 氣缸1動作,馬達工作,計數開始(1-10可調)滿數為十。在十分鐘內,滿料氣缸2不動作,為故障報警輸出。未滿為缺料提醒。 計數滿時,氣缸1回位,馬達停止,氣缸2動作(判定氣缸3、4、7是否歸位), 氣缸2到限點后即歸位,歸位后計數復位歸零。重復步驟1,同時氣缸4動作,氣缸4到限點后,氣缸6動作,氣缸6到限點后氣缸7動作。 氣缸7到限點后輸出一個控制脈沖Y,延時3秒,時間到,氣缸8動作,氣缸8到限點后,控制脈又輸出,延時3秒停1秒再延時2秒。時間到,氣缸6、7、8歸位。 氣缸7歸位后,氣缸3動,氣缸3到限點后,氣缸5動作,氣缸5到限點即歸位。 氣缸5歸位后,氣缸3、4歸位,完成一個循環。 停機要完成一個工作循環才停。 上電或中途復位,不論那個氣缸停在何位都歸位。 每個輸出點都有點控。 材料:三菱FX1N,屏GP37W2-BG41-24V |
---|---|
|