我廠有2臺同一廠家的機器,每臺有5個三菱E740變頻器,其中一臺正常運行時頻率顯示不跳動,另一臺正常運行時頻率顯示跳動,跳動范圍在設定頻率1赫茲,如設定頻率是30HZ,運行顯示29-31之間,頻率設定是多段速設定,把運行時頻率顯示跳動變頻器換到運行時頻率顯示不跳動那臺機器上仍然跳動,檢查調換的這2個變頻器參數一樣。這個問題很是困惑!
艾為之
人有不為也,而后可以有為也!幫助別人,快樂自己。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2497 個
工控威望: 6838 點
下載積分: 42958 分
在線時間: 467(小時)
注冊時間: 2013-08-07
最后登錄: 2016-10-25
查看艾為之的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-07 23:05
參數的精度不一樣,小數點后的位數調少點,頻率顯示就不跳動了
古語云:為者,則難者亦易,不為者,則易者亦難。