PLC控制伺服,伺服一般都有個完成信號,直接用這個信號來判斷是否定位完成可以嗎?還需要把編碼器的信號接入PLC進行告訴計數嗎?如果需要接入到PLC,程序如何判斷是否運動到指定位置呢?
wuzhishou
wuzhishou
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 224 個
工控威望: 2464 點
下載積分: 1978 分
在線時間: 443(小時)
注冊時間: 2013-08-06
最后登錄: 2025-07-04
查看wuzhishou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-28 09:29
可以理解為定位指令脈沖完成!驅動定位指令自鎖 脈沖完成斷開就可以了