西門子200plc定時器如何在觸摸屏里進行設定和修改,求師傅指導,多謝。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3401 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70698 分
在線時間: 1609(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-08-11
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-10 15:59
這個200定時器的PT支持VW, IW, QW, MW, SW, SMW, LW, AIW, T, C, AC, 常數, *VD, *LD, *AC    整數。所以你在定時器的PT輸入VW200,在觸摸屏中做一個輸入域,變量地址就是VW200。注意定時器時間分辨率與輸入數值一致,如果不一致需要在程序中乘以系數。
樓主留言: