請教各位:
  在客戶處發現一頭痛的現象: 關斷機器總電源時增量式編碼器會自動加1,相同的程序在公司機器上測試則沒有發現此類現象,更換新的編碼器、換屏蔽線也一樣,后又將編碼器直接裝在電箱里面,電箱里全是DC24V低壓,關閉電源時監控故障依就。此現象有時有,有時又沒有。真的很迷惑!望各位指教!
一笑而過
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1233 個
工控威望: 3553 點
下載積分: 850 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-07-18
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-30 14:29
首先你能確定你斷電編碼器軸沒有動嗎?或者相連接之相關沒有機械相對微量運動?
如果與電源有關,那你編碼器電源用PLC輸出的24V,試試呢?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(yangliu) 感謝分享!