問下  我現在兩個西門子200CPU   我一個主站,一個從站,,我觸摸屏里面要顯示輸入輸出點狀態,我現在主站到I12.7結束,請問下我從站點怎么在觸摸屏上顯示

需要主站把從站點全部讀到V區, 我去讀主站的V區嗎
男兒當自強
yeluozhiqiu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 145 點
下載積分: 602 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2013-06-06
最后登錄: 2023-03-20
查看yeluozhiqiu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-21 09:18
看你的硬件怎么連接,如果從站沒和觸摸屏直接相連肯定是要把數據通過主站中轉傳送到觸摸屏。如果是觸摸屏下面掛了兩個PLC設備,觸摸屏的變量設置時會有設備選擇的。