蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

qzly12312
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 117 點
下載積分: 745 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2010-10-27
最后登錄: 2025-05-25
查看qzly12312的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-12 00:41
大家好!最近遇到了一個非常棘手的問題希望能夠得到幫助,公司有六臺電機,3臺200KW,3臺160KW,額定電流分別是360安和319安,運行電流分別是320安和290安左右,但是電機溫度和電纜溫度非常高,分別是80度左右,電纜是185的,這種現象正常嗎?如果不正常該怎么辦?謝謝!
qzly12312
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 117 點
下載積分: 745 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2010-10-27
最后登錄: 2025-05-25
查看qzly12312的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-13 08:21
謝謝各位,是電纜截面185,另外各臺電機的電纜是分開的,沒有直接聯系,該廠是新建的廠,運行還不到一年,因此不存在電纜老化,希望各位能夠在分析一下原因,另外電機的溫度正常嗎?我沒有遇到過這么高的溫度。冬天時根本沒有發現過這種情況,是不是與環境溫度有關呀,不知道在電纜溝下部的地板上每天保持濕潤這種情況會好轉嗎?是否可行。
qzly12312
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 117 點
下載積分: 745 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2010-10-27
最后登錄: 2025-05-25
查看qzly12312的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-13 08:38
三相電流平衡,電纜最長的一臺機有40米左右,
qzly12312
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 117 點
下載積分: 745 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2010-10-27
最后登錄: 2025-05-25
查看qzly12312的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-05-13 14:03
當然是銅芯了
qzly12312
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 117 點
下載積分: 745 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2010-10-27
最后登錄: 2025-05-25
查看qzly12312的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-05-13 14:05
現在是所有電線均發熱的厲害