蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

薛立軍
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 248 個
工控威望: 798 點
下載積分: 3338 分
在線時間: 400(小時)
注冊時間: 2011-03-27
最后登錄: 2025-07-19
查看薛立軍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-05 11:14
         臺達溫度控制器DTE10T,溫度加溫時波動大。四組只有一組波動小一點上下3度,其他三組波動5-10度。但是停止加熱溫度0.1度的下降,溫控器應該沒問題。500度以下很穩的,800度以上波動加劇,正常使用980度左右,節能燈管成型機用,自整定后沒改善。手動調節pid也不行,請問是什么原因?哪位高手遇見過此類問題,請指點,謝謝!!!
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1300 個
工控威望: 6131 點
下載積分: 56018 分
在線時間: 1138(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-07-23
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-06 08:11
濾波加大
PID 重新調整看
樓主留言:
效果不明顯
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1300 個
工控威望: 6131 點
下載積分: 56018 分
在線時間: 1138(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-07-23
查看john42tw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-10 10:34
溫控器可改為手動輸出?
如果可以
將輸出值固定在某一輸出值( 如百分比 50 )
溫度是否維持某一常數 (如500度C)
如果有維持某一常數
PID參數設定有問題

如果沒有維持某一常數
1.k型熱電偶波動過大造成數字不穩 (將溫度採樣平均數加大)
2.設備保溫或其他洩漏造成不穩
樓主留言:
熱電偶是新的,只要固態繼電器燈閃動溫度就不穩,一直亮或不亮就溫度穩定。加大平均數溫度反應太慢,要求溫度在控制在2度以內。