圖片:
如圖,兩個斷路器分別接三相電,斷路器后如圖接法,同時對下面電路供電。
這樣使用是否對斷路器動作有影響,供電是否更加安全?
有沒有安全隱患?
接法肯定沒錯,上面兩組碳刷供電,下面受電,不會做反供電的蠢事

其實我是知道有一些隱患,就是斷路器在那種條件下是否能工作??
因為我見過斷路器電接在下面的時候,上面沒電,按斷路器上測試按鈕燒掉斷路器的情況,但是我現在用的是快速斷路器,不知道有沒有影響??

畢竟一個人的見識是有限的,呵呵,謝謝各位發表見解
[ 此帖被qj_wgx在2013-02-20 10:31重新編輯 ]
kgao08885
有小知識無大學問。像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 3516 點
下載積分: 1219 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2011-10-01
最后登錄: 2025-05-12
查看kgao08885的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-26 09:32
不出事就跟你沒關系,出了安全事故就跟你有關了。我要是這樣接的,晚上會睡不著覺的。我挺規范作業。
有小知識無大學問。像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活。